  火灾报警器修建物及内部结构电子产品的总体避雷可归纳为总体雷电过电压维护。房屋建筑外界是直击雷的地区,在这样一个区域范围机器设备容易遭受危害,危险因素,房屋建筑内部结构火灾探测报警装置所在的位置属于非曝露区,风险程度较低,雷电过电压对内部电子控制系统的不良影响通常是顺着配电线路引进。

  1、直击雷的安全防护:

  尽管直击雷能量极大,遭到雷击直接雷击的范畴一般不大,但是若进到建筑物电导体型配电线路(如电源插头、报案系统总线以及其它变频电缆等),造成的危害是非常严重的,很有可能可能会导致所有毁坏。搞好直击雷的安全防护是遭雷击过压防护的前提条件,一般防直击雷是由组装防雷设备即接闪带(针、带、网、线)、防雷引下线组成详细电通道,将闪电电流泄入地面。

  2.供配电系统的安全防护:

  根据相关电子控制系统遭雷击事故统计信息,80%之上是由于和系统连接的电力线路上感觉的雷电过电压所造成的。针对消防设施的供电系统安全防护,进到系统配电室的电线电缆应使用电缆直埋铺设,铺设电缆线由终端杆引上后应更换铠缆进到房屋建筑前要水准直埋50m之上,深层应不小于0.5m(如有相关规范应按照施工标准),电缆线屏蔽掉两边应该有优良接地装置,非屏蔽双绞线应穿镀锌管,无缝钢管两边优良接地装置,配电间到各个楼和各楼的电源箱的电力线路,均应使用屏蔽掉电缆敷设且有优良接地装置。

  火灾探测报警装置接地系统的接地电阻值必须符合下列要求:

  采用专用接地系统时,接地电阻值不得大于4Ω。

  选用同用接地系统时,接地电阻值不得大于1Ω。