1、  (1)该栋楼处于热源管网末端;
?(2)主管道工作压力未达到要求;
?(3)主管道过滤器与进户过滤器堵塞;
?(4)进户管道阀门未开启到位;?
(5)分集水器内有积气;?
(6)各环路加热管是有不畅,或加热管有气塞的地方;
?(7)供、回水立管放风实效;
?(8)进户支管各阀是否开启到位、畅通。
?(9)供水温度未达到设计要求;
?(10)盘管长度不合理;
?(11)根据房屋结构,朝向不同,未计算实际热负荷;
?(12)管间距过大,辐射散热量小;
?(13)违规施工,地暖管路出现死弯、弯扁现象,致使水流不畅;
?(14)铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞;?
(15)没经过水力计算,循环水流量不足,管径小阻力大。http://www.kn-dinuan.com
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!

37

主题

7208

帖子

3836

积分

黑钻会员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
3836
发表于 2014-7-26 03:03 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!

46

主题

7176

帖子

3865

积分

黑钻会员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
3865
发表于 2014-7-26 03:44 | 显示全部楼层
路过,学习下
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!

35

主题

6973

帖子

3670

积分

黑钻会员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
3670
发表于 2014-7-26 04:28 | 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!

53

主题

7048

帖子

3777

积分

黑钻会员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
3777
发表于 2014-7-26 05:31 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!

41

主题

7068

帖子

3734

积分

黑钻会员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
3734
发表于 2014-7-26 06:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
爱上大茂名,喜当大猫友,吃喝玩乐事,天天乐开怀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

QQ|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网 ( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有 

GMT+8, 2025-6-18 11:32 , Processed in 0.107976 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表