消防排烟风管对防火包裹材料有着严格的要求。很多人在购买防排烟棉时不了解应该买什么规格厚度及耐火极限。今天绿建宝保温小编就来为大家介绍一下排烟规范对风管防火包裹的要求有哪些正是以这样一种标准严格要求,保温材料厂家才有了今日的发展规模,才有了能够力压竞争对手的傲然之势。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2022中规定: 338机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1竖向设置的送风管道应单独设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于100; 2水平设置的送风管道,当设置在吊高内时,其耐火极限不应低于050;当未设置在吊高内时,其耐火极限不应低于100。 对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行标准《通风管道耐火试验方法》GBT17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。 耐火极限要求 448排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求: 1竖向设置的排烟管道应设置在单独的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于05; 2水平设置的排烟管道应设置在吊高内,其耐火极限不应低于05;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于10; 3设置在走道部位吊高内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于10,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于05。 449当吊高内有可燃物时,吊高内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150的距离。 457补风管道耐火极限不应低于050,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于150 本条对补风风道的耐火极限做了规定。对补风管道跨越防火分区的,参照防火分区对楼板的要求,规定管道的耐火极限不应小于150,对于管道的耐火极限的判定应按照现行标准《通风管道耐火试验方法》GBT17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求 《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》 第二十二条水平穿越防火分区或避难区的防烟或排烟管道、未设置在管井内的加压送风管道或排烟管道、与排烟管道布置在同一管井内的加压送风管道或补风管道,其耐火极限不应低于150。 位置不同,对排烟管道的的防火要求不同,通过以上介绍大家是不是了解了排烟规范对风管防火包裹的要求有哪些了。想要购买消防排烟风管防火包裹材料就来绿建宝保温平台吧。