马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册
x
MISSINGPULSE590丢失脉冲报警处理方法 大功率扩容调速器的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!
首先我们先了解一下这个故障的解释:
这个故障是指590调速器在连续监视电枢电流波形时,如果控制器或组件内发生故障,很可能使正常的6脉冲电枢电流波形中丢失一个或几个脉冲。虽然控制器似乎工作正常,但电动机由于电流波形畸变,会发生过热。若比较后反馈波形中6个电流脉冲丢失一个,在电动机负载超过倍的断续电平时,便发生丢失电枢电流脉冲报警,使电动机受到保护。这个报警延迟时间是60秒,也就是说检测到电动机负载超过倍的断续电平60秒,就会触发这个报警。
在了解了这个故障形成之后,我们首先会想到是不是触发脉冲的插头或者接线损坏了或者是触发回路的脉冲触发部分有小元件坏了以上这两种都可能造成这种问题!
处理这个问题之前,我们首先要确认一下590调速器触发脉冲回路和接线是否松动和元件损坏。用万用表,打到欧姆档,在不拔下触发线的情况下,测量插头的红色和色连接在电源板上面的接线柱,这时候我们得到的阻值应该是功率模块的触发极阻值,这种测量办法既可以测模块是否损坏,也可以测插头是否松动。在确认模块和接线没有损坏的情况下,我们把触发线插头从模块上拔下来,用二极管档位测量红线,每一组都测量一下,如果有触发回路损坏,会有不同的数值出现。
当我们确认触发部分和功率模块没有问题后,我们再做下一步,电流环的自动调谐。为什么要做这一步在上面刚开始时介绍过,发生MISSINGPLUSE这个故障跟断续电平有关,电流环的自动调谐功能会解决这个电平。步骤如下:
电流环中(CURRENTLOOP),找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,
SETUPPARAMETERS(设定参数)
CURRENTLOOP
AUTOTUNE[]=ON(默认是OFF,改成ON就会将自动调节功能使能)
然后在秒内启动调速器,调速器右上角的RUN(运行灯)灯将闪烁,在这个过程中请不要停止调速器,当调速器完成自动调节后,会自动释放接触器线圈(这个过程一般持续为十几秒,太短的时间说明调速器自动化失败)
自动调谐过程结束后,我们保存参数,开机测试是否正常工作,如果能正常工作,这事就算过去了,如果不能正常工作,那么,请按照以下步骤做比较后的努力工作:
需要注意:
一定要确认调速器功率模块和触发回路正常,并且确认做过电流环自动调谐法解决这个故障,我们做如下操作:
进入调速器菜单,先找到PASSWORD这个菜单,进入后输入密码0X:
MENULEVEL
PASSWORD
ENTERPASSWORD[0]=00000--输入0X
输入口令后,按E键退出,再进入到系统菜单SYSTEM,进入到RESERVED系统保留菜单,在这个保留菜单下找到HEALTHINHIBIT(系统正常禁止),将原来显示的0X0000改成0X00,步骤如下:
MENULEVEL
SYSTEM
RESERVED
FACTORYUSEONLY
DONOTALTER!!
HEALTHINHIBIT[2]=00000改成0X00(丢失脉冲报警)
改好这个参数后,请按E键退出菜单,然后找到参数保存菜单PARAMETERSAVE保存参数!
再次开机会,启动调速正常工作!
注意:切记要确认调速器功率模块和触发回路正常,并且确认做过电流环自动调谐法解决这个故障,我们做这个操作。 |
|