590调速器静止逻辑功能设置 590直流调速器的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!
欧陆590调速器静止逻辑功设置步骤
将欧陆590C直流调速器通电开机后,按M键一次,显示屏上排显示MENULEVEL下排显示DIAGNOSTIS后,
MENULEVEL
DIAGNOSTICS
按向下键头一次,显示SETUPPARAMETERS(设定参数),
MENULEVEL
SETUPPARAMETERS
按M键一次进入菜单,显示RAMPS
SETUPPARAMETERS
RAMPS
此时按向下键直到找到显示STANDSTILL(静止逻辑),
SETUPPARAMETERS
STANDSTILL
此时按M键一次进入,上排显示STANDSTILL下排显示STANDSTILLLOGIC,
STANDSTILL
STANDSTILLLOGIC
此时按M键一次显示DISABLE
STANDSTILLLOGIC
DISABLE
此时向上的键头将DISABLE改成ENABLED,改完后按E键几次,全部退回到初始菜单
比较后参数保存方法:按M键一次,显示屏上排显示MENULEVEL下排显示DIAGNOSTIS后,按向上键头找到PARAMETERSAVE(参数保存)
MENULEVEL
PARAMETERSAVE
此时按一次M键,显示UPTOACTION,
PARAMETERSAVE
UPTOACTION
此时按一次向上的键头,参数会自动保存,按E键全部退出菜单就可以了。 |
|