590调速器静止逻辑功能设置SLK电抗器的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!

欧陆590调速器静止逻辑功设置步骤







将欧陆590C直流调速器通电开机后,按M键一次,显示屏上排显示MENULEVEL下排显示DIAGNOSTIS后,





MENULEVEL

DIAGNOSTICS



按向下键头一次,显示SETUPPARAMETERS(设定参数),



MENULEVEL

SETUPPARAMETERS



按M键一次进入菜单,显示RAMPS



SETUPPARAMETERS

RAMPS



此时按向下键直到找到显示STANDSTILL(静止逻辑),



SETUPPARAMETERS

STANDSTILL



此时按M键一次进入,上排显示STANDSTILL下排显示STANDSTILLLOGIC,



STANDSTILL

STANDSTILLLOGIC



此时按M键一次显示DISABLE



STANDSTILLLOGIC

DISABLE



此时向上的键头将DISABLE改成ENABLED,改完后按E键几次,全部退回到初始菜单



比较后参数保存方法:按M键一次,显示屏上排显示MENULEVEL下排显示DIAGNOSTIS后,按向上键头找到PARAMETERSAVE(参数保存)



MENULEVEL

PARAMETERSAVE



此时按一次M键,显示UPTOACTION,



PARAMETERSAVE

UPTOACTION



此时按一次向上的键头,参数会自动保存,按E键全部退出菜单就可以了。