通过P3口现两台590调速器速度同步大功率扩容调速器的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!

首先两台调速器之间的关系是主从的关系,利用两台调速器的57功能来现同步,具体的做法及设置参数方法如下:首先在P3口中设置首台调速器为57MAST,第二台调速器设置为57SLAVE,这样首台为主,第二台为从,其次,在系统菜单中,找到57的组态这个参数,将首台调速器的源标记改为你想同步的速度信号,比如说从3中过来的速度,将它的目的标记改为0,将第二台调速器的源改为0,目的标记改为3,这样,首台调速器的3中的值就传到第二台调速器中的3了,要注意,同步的比例在57的设置中要更改,默认是0,如果不改速度过不来哦!大家有兴趣可以试一下。

本文仅供参考!