|
马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册
x
590调速器静止逻辑功能设置 SLK电抗器的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!
欧陆590调速器静止逻辑功设置步骤
将欧陆590C直流调速器通电开机后,按M键一次,显示屏上排显示MENULEVEL下排显示DIAGNOSTIS后,
MENULEVEL
DIAGNOSTICS
按向下键头一次,显示SETUPPARAMETERS(设定参数),
MENULEVEL
SETUPPARAMETERS
按M键一次进入菜单,显示RAMPS
SETUPPARAMETERS
RAMPS
此时按向下键直到找到显示STANDSTILL(静止逻辑),
SETUPPARAMETERS
STANDSTILL
此时按M键一次进入,上排显示STANDSTILL下排显示STANDSTILLLOGIC,
STANDSTILL
STANDSTILLLOGIC
此时按M键一次显示DISABLE
STANDSTILLLOGIC
DISABLE
此时向上的键头将DISABLE改成ENABLED,改完后按E键几次,全部退回到初始菜单
比较后参数保存方法:按M键一次,显示屏上排显示MENULEVEL下排显示DIAGNOSTIS后,按向上键头找到PARAMETERSAVE(参数保存)
MENULEVEL
PARAMETERSAVE
此时按一次M键,显示UPTOACTION,
PARAMETERSAVE
UPTOACTION
此时按一次向上的键头,参数会自动保存,按E键全部退出菜单就可以了。 |
|