590C直流调速器电枢电压,电枢电流,励磁电流设置讲解 590直流调速器的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!
590C直流调速器电枢电压,电枢电流,励磁电流设置讲解
590C直流调速器的电枢电压,电枢电流,励磁电流的设置是通过拨码开关来设定的,590P直流调速器的这些参数是通过菜单来设定,这也是SSD590C与SSD590P直流调速器的比较大区别,软件的菜单基本没变
下面我们来详细讲解590C直流调速器的电枢电压,电流等参数的设置
590C直流调速器面板开关布置介绍:面板上六个方形金属膜电位器,从左往右依次为:电枢电流百位设定值,电枢电流十位设定值,电枢电流个位设定值,励磁电流十位设定值,励磁电流个位设定值,励磁电流小数点位设定值右侧VACAL四位拨码开关是用来设定电枢电流的,拨码开关打在右侧的位置代表1,打在左侧位置代表0,电枢电压设定表参见图二
图二:电枢电压设定表
下面我们以直流电机型号为Z4-2-1KW的电机为例,电机的铭牌参数如下:电枢电流6A,电枢电压440V,励磁电流36A,励磁电压0V
根据以上参数,我们设定电枢电流为6(SSD590C直流调速器的电枢电流没有小数点位,所以我们采取四舍五入的方法设定),对应的拨码开关设置如下:电枢电流百位方形电位器拨到0的位置,电枢电流十位方形电位器拨到3的位置,代表A,电枢电流个位方形电位器拨到0的位置,这样电枢电流就被设定为了A;
励磁电流的设定方法(只有当调速器的励磁控制方式选择了电流控制,此设置才有效):励磁电流设定为36A,对应的拨码开关设置如下:励磁电流十位方形电位器拨到0位置,励磁电流个位方形电位器拨到3位置,代表3A,励磁电流小数点位方形电位器拨到6位置,代表A,然后相加起来就是36A,这样励磁电流就被设定为36A
电枢电压设定方法:电枢电压为440V,根据图二电枢电压设定表所示,我们可以选择设定电枢电压为4V或者450V(当调速器启用了弱磁升速的时候,请记住不要将电枢电压设定为450V这个档位),具体方法如下,从上往下,我们依次设定开关位置为00(4V)或者10(450V),开关位置从上往下依次为:左左右左(4V),或者右右左左(450V) |
|