590直流调速器故障报警之过电压(OVERVOLTSVA)检修思路





这个过电压报警,说明书解释的意思如下:

电机电枢电压超过额定电压的0%

建议做如下检查

电枢连接松动

励磁电压调整不良

励磁电流回路调整不良

速度回路调整不良

针对这个故障,我们科瑞艾特电气技术人员结合现场调试经验,做以下几点说明。

1这个电枢电压过高报警,主要意思是讲590调速器检测到的电枢电压超过我们设定的电枢电压,从这点我们要想到电机电枢转子有可能开路,如果是开路,调速器检测到的电压就相当于穷大,因此调速器就会报警。我们首要检查电机电枢部分,将电机到调速器的连接电缆取下,然后测量电机的电枢绕阻。同时测电枢两根线与电机外壳的绝缘阻值。

2确认电机电枢部分没有问题后,我们需要检测电机到590调速器的电缆是否存在开路情况。

3电缆确认没有问题,那需要检查电源板电枢取样部分是否有断线或电阻损坏情况,在很多环境不好场合,比如酸洗车间之类有腐蚀坏境的工况,就是损坏电枢回路的取样,我们需要仔细检查电源板,如下图



图中左边是电枢电压取样电阻及取样电压连接地方,右边一张图是电源板背面图示

电枢电压取样连接有两种方式,一种是小功率的,是用螺丝直接从电枢A+A-输出连接排连接,需要注意检连接的螺丝及下面的连接柱是否连通,另一种是大功率的,采用插线的方式,从电枢输出上取样连接在电源板的A+A-的插线头上面,需要检查连线是否有断线情况。

从电源板背面,我们可以看到有连接线,这需要我们用万用表检查是否有断线情况,有些线路板上面的铜泊看起来正常,但用万用表测量,往往存在接触不良可都不通的情况。

以上就是我们科瑞艾特技术人员在590调速器出现过电压报警时的处理方法,如果按上述情况都不能解决,那么就需要联系我们维修了,如果能通过替换法确认是主板或电源板故障,也可以向我们申请备用板先行替换恢复生产,有故障的板维修好了再寄回替换,这样就不会耽误生产。